登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:有什么方法能能在未知情况下分出ABC3相吗?
点击:1744 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
xiaoqiang.tong
如题,大家都用什么方法能能在未知情况下分出ABC3相啊?
09-12-26 12:24
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
架空线路根据走向可以分辨相序,电缆线和开关柜根据线排的颜色。
09-12-26 12:48
2楼
编辑
引用
管理
zhufen110
相序可以判断,但你说的要分清出三根线各代表哪三相的话是分不出来的
09-12-26 15:52
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
A、B、C是相对的,不是绝对的。
09-12-26 17:13
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
用电时,只需考虑相序,A、B、C,相对的超前与滞后,正弦规律变化
09-12-26 21:33
5楼
编辑
引用
管理
zgl1979
电缆,开关柜用黄.绿.红表示。
09-12-26 21:39
6楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
在架空线路上找 相序《是面向,负荷从左起》A,零,B,C !
09-12-26 22:23
7楼
编辑
引用
管理
xiaoqiang.tong
因为厂房电器机械太多很多都是2相380的,我想接线的时候尽量做到3相平衡,但是到每个开关的线都是 3条同色的线, 现在有一相比其他两相多了30多A电流 郁闷 不知道各位大哥有什么建议没,
09-12-27 00:16
8楼
编辑
引用
管理
h-j-j
用钳表测电流,再配合启停大负荷负载。
09-12-27 13:56
9楼
编辑
引用
管理
ssx9368
每一相上接一个220照明灯泡,然后再一相一相送电,这样就分开啦。
09-12-27 20:04