我们工厂的每台变压器都有补偿柜,功率因素达0.9以上,其终端设备比如电机的功率因素是否也能达到0.9以上?
04-09-18 10:35
1楼
编辑
引用
管理
joywong
一般工厂在变压器低压侧集中补偿,这种情况只补偿变压器以上的部分,所以变压器所带电气设备功率因数并不得到提高
04-09-18 19:08
2楼
编辑
引用
管理
海风轻轻
也就是说变压器以下所带的设备并没有得到补偿,如果要补偿只能就地补偿,谢谢!
04-09-19 17:12
3楼
编辑
引用
管理
ljx9035616
我们以前做过,在车间的大电机的控制柜中加装补偿电容,效果很明显哦!
04-09-19 21:54
4楼
编辑
引用
管理
wenkey
只补偿变压器以上的?真的吗?
04-09-19 22:09
5楼
编辑
引用
管理
wenkey
那车间的无功如何进行补偿?电房里的电容柜中的自动补偿功能起什么作用?
04-09-19 22:13
6楼
编辑
引用
管理
jess
变压器的功率因数大部分都能达到0.9以上,只是电机的功率因数很低大约有0.6-0.7,电机需要补偿
04-09-20 16:05
7楼
编辑
引用
管理
上官云野
那么对设备进行“电容无功补偿”能否达到节电的效果呢?
04-09-26 11:02
8楼
编辑
引用
管理
xlian
集中补偿只是补偿了变压器及供电至变压器段也就是说从测量的互感器之前部份的铜损,铁损等而已。
04-09-26 15:03
9楼
编辑
引用
管理
破烂王
注塑机上最应补偿的是不是电动机
04-09-26 18:30