主题:求助AB编程问题!!!
点击:3756 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
luke888
以前没搞过AB的plc,今天拿到RSLOGIX500,突然发现没有下降沿命令,不知是我软件不完全,还是SLC5系列就没这功能?若真没这个指令,那请教怎么样能实现下降沿?
04-09-17 19:43
1楼
编辑
引用
管理
hylivy
有,你要明白SLC500的指令不一样
04-09-18 02:17
2楼
编辑
引用
管理
luke888
楼上这位大侠能否说明白一点呢?是怎么不一样啊?我只找到OSR命令,OSF命令是不可用的啊.
04-09-19 09:53
3楼
编辑
引用
管理
hzwj
RSLogix500有OSF
04-09-21 20:01
4楼
编辑
引用
管理
shenxue
有的。
04-10-06 21:31