登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:自耦变压器降压起动的电流是多大?
点击:6259 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
laolui
请教各位大侠,白耦变压器降压起动的起动电流是直接起动的百分之多少,%65和%80抽头时各是直起电流的百分之多少?
09-12-15 20:39
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
自耦变压器降压起动的起动电流是直接起动的(Ku×Ku)倍,Ku=U2/U1,故%65和%80抽头时各是直起电流的42.25%和64%。
09-12-16 15:21
2楼
编辑
引用
管理
想想看
是直接起动电流的0.42倍与0.64倍,只是理论计算值,实际电流还要加上0.1--0.2的系数,是自耦变压器的励磁电流,而且自耦变压器本身有电压降,会造成起动电压太低,而不得不用80%抽头,这样又造成起动电流过大。因此无论从那方面讲,降压起动还是用星三角起动更好一点,成本低、起动电流小。
09-12-16 17:57
工控新闻
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
更多新闻资讯