主题:请教绝对式编码器与PLC的编程问题,多谢
点击:6506 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
huanghb2003
现有德国串口绝对式编码器,假设分辨率25位,16*16**16*4096,其接口为RS422或者RS485接口,接线为clock-,clock+,data-,data+,comgplement,+24v,Gnd,请教其与PLC的连接方式,是否有专门的连接RS422或RS485的接口模块,由于输出格式为格雷码,需转换为二进制码,不知道内存中是什么样存放的,另外还有什么零点问题,不知道什么确定的,是否格雷码不需要调整零点,请教各位前辈高手,给予赐教,辞不达意之处,还请见谅!
04-09-17 13:01
1楼
编辑
引用
管理
zsyf1
只用过八位的出信号线八条,如果你的是高分辨率485通讯,估计应有个协议,绝对值编码器是不用调整零点的。其与PLC的连接方式,要有一个RS485的接口模块
04-09-20 11:38
2楼
编辑
引用
管理
huanghb2003
感谢楼上的解除我的疑惑!
04-09-21 11:17
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
04-09-27 13:31
4楼
编辑
引用
管理
tzp111
请各位朋友告知可否用变频器的计数端子,实现电机正反转,计数脉冲个数方便调节?最好详细一点.谢谢!
04-11-22 21:46
5楼
编辑
引用
管理
huanghb2003
变频器没认真研究过哈`~
04-11-29 20:14
6楼
编辑
引用
管理
argus
我公司的旋编是直接接在高速计数模块的。
我们的控制系统是AB 的 Control Logix 5000
高速计数模块也是AB的
04-11-30 19:59
7楼
编辑
引用
管理
@Q
在下面这个贴子里,关于绝对值编码器有很多的讨论(1百多贴,近5千人次),大家有兴趣可以去看看
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=233951
04-12-03 10:02
8楼
编辑
引用
管理
huanghb2003
不错真是经典啊~~
04-12-07 09:27
9楼
编辑
引用
管理
twq6000
看了半年,做生意的比较多~~~`
06-08-24 13:27
工控新闻
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会