主题:新装一块三相电度表(带互感器)有事正转有时反转,什么原因?
点击:9903 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
新装一块三相电度表(带互感器)有事正转有时反转,什么原因?
09-12-04 10:08
1楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
没遇到过这种情况,你接的线对吗
09-12-04 13:01
2楼
编辑
引用
管理
chengjun77
互感器装反了吧。
09-12-04 18:12
3楼
编辑
引用
管理
风舞沙
三个互感器的相位接混了
09-12-04 18:50
4楼
编辑
引用
管理
风舞沙
三个互感器的相位接混了
09-12-04 18:50
5楼
编辑
引用
管理
zhufen110
三个互感器的相位接混了
09-12-04 18:56
6楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
三个互感器中应该有一个或两个装反了。
09-12-04 19:15
7楼
编辑
引用
管理
秀全
互感器没有 接对,从接一下。
09-12-05 10:25
8楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
问题解决了吗
09-12-05 13:12
9楼
编辑
引用
管理
876233275
功率因数咋样亚 功率因数过低会使电表反转
09-12-05 13:56