主题:请教变频器引起的电机噪音该如何处理?
点击:4890 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lmch-007
请教为什么用变频器带动电机,电机会有噪音,而用接触器控制就没有.有什么办法消除或降低用变频器而引起的噪音呢?请各位高手多多指教!!!
09-11-29 11:55
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
选用变频电机,但不能绝对消除
09-11-29 12:44
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
载波频率调高些;
09-11-29 14:16
3楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
载波频率调高一些,但如果太高的话有可能会对周围的弱信号电路产生干扰。
09-11-29 14:21
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
电机有噪音是正常现象,建议你的电机换成变频电机,或是把载波频率调一点,不过不能调的太多。不过这些方法只能减小不会完全消除的。
09-11-30 13:15
5楼
编辑
引用
管理
xq09181
不知现在用的变频器是什么牌子的.电机运行噪声大,与变频器软件对PWM波的优化处理也有关系,质量较好的变频器,电机运行噪声会小一些.
如楼上几位朋友所说,降低噪声有以下几种办法:
1\调整变频器参数,将载波值提高,使其远高于2kHz,超越人的听觉范围;
2\换用变频电机;
3\换用优质变频器.
09-12-01 11:49
6楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
选择变频器主要为了调速,再者软启动
09-12-01 12:43
7楼
编辑
引用
管理
wobushimimi
调高载波值
10-01-29 15:45
8楼
编辑
引用
管理
坚持变频器
学习