主题:step7中可以强制任何变量吗?
点击:14702 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ljxandny
请各位高人帮忙,在step7中可以强制任何变量吗?除了DI/DO,AI/AO外。
另外安全方面的DI/DO怎么不能强制输出?
09-11-28 18:09
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
除了输入输出外,你还想强制什么?直接VAT表中赋值不就可以了?
09-11-28 18:44
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
DI/DO都可以强制
09-11-29 10:01
3楼
编辑
引用
管理
ljxandny
兄弟,怎么直接VAT表中赋值?能否说的详细点,谢谢!
09-11-29 10:15
4楼
编辑
引用
管理
robertjml
在Step7中可以强制DI/DO,AI/AO. 打开任何一个VAT表, 在线之后, 点击"variable"菜单栏, 进入"Display force values". 你可以对DI/DO,AI/AO直接赋值.
对于DB数据位和M记忆位, 估计VAT表中没法赋值"true", 因为所赋的值会被程序逻辑刷新掉!
09-11-29 11:03
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
在变量表中实现,输入输出及中间变量的赋值
09-11-29 15:09
6楼
编辑
引用
管理
ljxandny
也就是说,不能对中间变量赋值
09-11-30 08:48
7楼
编辑
引用
管理
robertjml
如果想对中间变量(DB数据位和M记忆位)赋值,你必须在程序中屏蔽掉"中间变量的程序逻辑".然后,才有可能在VAT表中赋值"True"或"False".
09-11-30 11:03
8楼
编辑
引用
管理
ljxandny
怎么屏蔽掉?
09-11-30 13:34
9楼
编辑
引用
管理
robertjml
比如说,
// A I0.0
// AN I0.1
// =DB1.DBX0.0
注意双斜杠就是屏蔽掉"中间变量的程序逻辑"!