主题:S7 224 端口波特率不小心设成187.5Kbps,无法通讯怎么办?
点击:2444 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
moshi52003
我刚买个二手S7-200CPU224(6ES7 214-1BD22-8XB0)学习用,下了一个程序到PLC,没注意那个程序的系统块端口设置波特率为187.5Kbps。结果下完程序后,我的电脑和PLC就通讯不上了。我的编程线只支持9.6K和19.2Kbps,现在在通信里一双击刷新通讯就提示找不到PLC。这可怎么办啊,原装编程电缆太贵了,偶买不起。还有什么办法能把PLC的端口波特率恢复为原来的波特率吗?求教啊
09-11-26 14:15
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
你把你的程序清空吧,再重新下载一下吧
09-11-26 16:46
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
你试一下下面的办法
09-11-26 19:44
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
使用Step7 Microwin软件安装盘内的Wipeout工具,进行PLC的初始化工作。
提示:使用该工具后你的PLC的数据,程式将不复存在,谨慎使用。
Regards
09-11-27 09:32
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
清除下就好 了