主题:马达盘的就是星形接法,怎么判断它烧坏了
点击:1033 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
最爱泽泽
马达盘的就是星形接法,怎么判断它烧坏了 ?
一台2.2KW的电机,打开电机的接线端盖,里面就只有三根出线,原来马达本身盘的就是星形接法,那这样要怎样判断马达烧坏与否呢?
09-11-26 09:30
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
测AB,AC,BC,阻值,好的应相同,测三相对地绝缘,应大于0.5M
09-11-26 10:33
2楼
编辑
引用
管理
rgbawvgu1
接上市电就成了
09-11-26 12:49
3楼
编辑
引用
管理
zhufen110
接上摇表测它的绝缘就知道了
09-11-26 13:12
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
三相电阻平衡,对接阻值大于0.5M就是好的
09-11-26 20:07
5楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
谢谢
09-11-27 10:31
6楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
测量一下相间绝缘和对地绝缘
09-11-27 12:45
7楼
编辑
引用
管理
zgl1979
三个线头用任意一个摇它和外壳的绝缘电阻大于0.5M欧就是好的。
09-11-27 21:06