主题:电压频率改变对设备有什么影响?
点击:3322 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
snobby163
大家好,我们平时的设备是按照220伏,50HZ设计的,这次客户要求的使用环境是220伏,60HZ的,想请教各位一下,频率变化对于继电器,电机以及油泵,有没有什么损伤?谢谢!
呵呵,我的意思是对设备有没有什么损伤?谢谢大家
最后修改:
2009-11-26 18:14:38
09-11-25 21:57
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
用电器的电流会减小,同时功率减小
09-11-25 22:26
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
现在有的电器元年是有60HZ的,你注意一下。
09-11-26 07:08
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
用电器的电流会减小,同时功率减小?为什么呢 能解释一下吗
09-11-26 09:29
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
频率增加-阻抗增大-电流减小-功率减小
09-11-26 10:22
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用50HZ设备的肯定有影响
09-11-26 20:15
6楼
编辑
引用
管理
donghl
频率增大电机转速会增加,输出转矩会减小,电机容易过载。另外机械磨损也会加剧对设备使用寿命有很大影响。
09-11-27 08:08
7楼
编辑
引用
管理
sjqing1
换成60HZ的话,注意带电子原件的部件,有些都有规定的,不允许接60HZ
普通电机的话,注意扭矩和转速。伺服,步进电机的话,还是慎用。
09-11-27 08:18
8楼
编辑
引用
管理
疑问
学习了!
09-11-27 15:11
9楼
编辑
引用
管理
zgl1979
没什么大问题,能用。