10楼
编辑
引用
管理
weiblue
我用MR-J2S-100a替换MR-J2S-60a后报警 1A 不知道怎么修改参数 哪位仁兄能否帮忙指点指点?
09-12-23 09:18
11楼
编辑
引用
管理
zhang4203
我在网上找了说明书,是MR-J2S系列的,你要我传给你
09-12-23 09:57
12楼
编辑
引用
管理
zhang4203
http://www.gkcity.com
这里有说明书
09-12-23 10:17
13楼
编辑
引用
管理
zhang4203
怎么没有人会吗?
10-01-25 20:11
14楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-02-09 16:46
15楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-02-19 16:44
16楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-08-02 10:22
17楼
编辑
引用
管理
LIUSHIXIN
通过修改参数是可以的
15-03-06 18:35
18楼
编辑
引用
管理
newer2008
请教修改方法
15-05-13 18:05
19楼
编辑
引用
管理
newer2008
你可以是手动使能运转看看,如果手动使能运转没问题,就是使能信号出问题了。用查看io端口的方法很好,不过我也没用过这种方法,可参照说明书进行查看
15-05-13 18:08