登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:omron 可编程序终端 MPT002-G4P-V1 的问题?
点击:4431 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
“在向厂家要了程序装在新买的文本上面后.机器正常了”
如果这样就是屏的问题
“用同一个程序在坏的文体上重装.可以正常摸拟.但装在机器上与PLC通讯后.故障就出现了 .”
如果这样又像程序问题----虽然是个“坏的文体”
换新的问题又解决了
模拟时没联plc吗?----此屏好像不联PLC不能模拟。
瞬间断电还是有可能的,关键要看2边的程序如何控制画面才能决定。
09-12-05 08:39
11楼
管理
df19751021
该帖内容不符合相关规定!
09-12-15 23:10
12楼
编辑
引用
管理
df19751021
今天操作工来告诉我又有台加注机出现了同样的故障.开始我还不信.跑过去一看.还真的是.
公司在同一时期买了四台.已经连续有三台出现了同样的问题.郁闷啦........
此屏在不联PLC的时候是可以模拟的.只是不能调整需要加注的数量.
有谁可以救我.........
09-12-15 23:11
13楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 看了一下资料,你说的是翻页检查,不能算模拟。
可以的话请将屏的程序及plc的程序贴上来,大家帮你分析可能原因。
方便的话
09-12-16 19:51
14楼
编辑
引用
管理
df19751021
谢谢你的帮助
我尽量想办法把程序发上来.
09-12-18 23:37
15楼
编辑
引用
管理
df19751021
不好意思.公司的电脑没有可以与PLC通讯的接口.想了很多的办法.不好办
又找生产厂家要了一份PLC 和文本的程序.但我认为只有看到机器的原装的程序才可以判断问题出在什么地方
10-01-04 17:45
16楼
编辑
引用
管理
知道一点
你可以传上来大家看看,就当于现场程序一样。
10-01-05 09:32
17楼
编辑
引用
管理
df19751021
好的.我试试
附件:
[
本地下载
]
10-01-05 22:16
18楼
编辑
引用
管理
df19751021
第一次上传文件.不知行不行?
最后修改:
2010-1-5 22:21:23
10-01-05 22:16
19楼
编辑
引用
管理
知道一点
看了能打开的程序--没问题。
你在随州?想办法要“随州323....”原程序,这个可能是你在用程序。
10-01-08 14:06