主题:接近开关使用问题求教呀!

点击:1548 回复:15

可以直接接的,不过可能不是很可靠
09-11-15 12:54
可以,外接电源构成回路即可
09-11-15 12:58
同意以上说法,不多说了。
09-11-15 13:58

引用 tangfang007 在 2009-11-15 1:10:49 发言【内容省略】

负载电流过大,一般可用直流24V的国产JZX-22的小继电器作负载。你说的情况是有可能是你的接近开关是PNP常开型的,至于黑色线不是反馈线,是输出端子。在PNP型中,负载接在输出端跟24-端之间,在NPN型中,负载接在+24跟输出端之间。这点你了解吗?你没搞错自己的那只接近开关的属性吗?
还有这两种类型的接近开关里,又都有常闭型和常开型的,常开型也就是说在感应到物体时动作时,输出端的负载通上电。反之就断开电,常闭型则相反。
09-11-15 14:03
可以接是中间继电器,检测塑胶可以用光电开关就行
09-11-16 08:48
楼主的思路恐怕有点问题。
你这样去做,首先用外部电源给继电器线圈直接供电,这时继电器动作,剪断继电器供电线的其中一根,2个断头分别接到接近开关的输出点上,一个接COM,一个接常开(或常闭)。再接上接近开关的电源。接线完成。
接近开关只是一个开关,不要拿它当电源。
还有,剪线接线的时候,请关电,确保安全表情
最后修改:2009-11-16 9:39:28
09-11-16 09:38