般来讲,齐纳安全栅选型容易,不易损坏,对原系统结构要求改动的地方比较少,    
 优点比较明显。齐纳安全栅的防爆原理是用齐纳二级管控制输出电压,用电阻限制输出电    
 流,电路相对简单。在正常工作时,齐纳安全栅相当于两个电阻串入电路,因此对系统结    
 构无须作改动。另外,齐纳安全栅由于无信号的转变,对原信号精度也没有影响。隔离安    
 全栅是以高频作为基波,将信号进行调制解调,信号有了变动,精度会受到安全栅电路的    
 影响。隔离安全栅由于具有高频震荡电路,将产生出射频干扰,对系统不利,而且隔离安    
 全栅也比较容易损坏。但隔离安全栅不需要本安接地,这是它比齐纳安全栅优越的地方。    
 价格方面,齐纳安全栅要比隔离的便宜很多,这在需要使用很多安全栅的场合,齐纳安全    
 栅的价格优势明显体现了出来。    
09-11-12 21:46
本安接地也是比较好实现的.
09-11-13 07:48
本安接地很容易实现的呀
10-01-08 11:27
有些地方还是要隔离栅,楼主推荐的不错
10-01-11 11:44
要是有隔离安全栅和齐纳安全栅的电路图就更好了!
10-01-11 12:26
一般产器的手册上会说明是哪种类型的安全栅