主题:施耐德软启动器使用中的问题
点击:3363 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wangzheng211
我公司有一台台施耐德ATS48软启动器,(ATS48C21Q,电机90KW),以前使用中没什么问题,最近再电机启动是总是报PHF故障。停电再送电后故障清除。PHF故障表示“电机缺相或电源缺相”,现在把供电断路器、空气开关和接触器都换成新的了,故障还是经常出现,而且更频繁了!电机没有问题!请各位大侠帮忙啊!给我提供一些建议!先谢谢啦!
09-11-08 22:05
1楼
编辑
引用
管理
万大爷
软启动里面出问题了,检查一下模块和控制板
09-11-08 22:33
2楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可能是保护参数设置小了,把PHL值调到10%
09-11-09 09:39
3楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可能是保护参数设置小了,把PHL值调到10%
09-11-09 09:40
4楼
编辑
引用
管理
wangzheng211
缺相阀值已经设定为10%了!今天问客服,他说可能是旁路接触器释放过早了,下午检查了一下,现在还没问题了,还在观察之中。。。
09-11-09 20:46
5楼
编辑
引用
管理
孟秀军
我使用的软启动也出现此情况,刚到这里就找到了,谢了!
10-12-11 19:35
6楼
编辑
引用
管理
孟秀军
缺相阀值已经设定为10%了!也是旁路接触器释放过早其它参数与另一台一样,还是会出现PHF的现象。
请高手指点迷经!谢谢