登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于大功率电机星-三角启动的问题。

点击:1646 回复:14

我这有个24KW的电机在星启动时转动平稳,但当转为角启动时整个电机开始发出异常响声,转动也不平稳起来,但这时我测了三相电流,分别是16.7,16.5,14.8,这电流值应该问题不大呀,我就不知道是什么原因引起这种故障,请路过的各位师傅帮帮忙。
09-11-08 21:27
把电机停下来。把机械负载去掉你用手转动下感受觉下轴承有没有坏。。。
09-11-08 21:38
2楼
该帖内容不符合相关规定!
09-11-08 21:52
电机电压是否相符
09-11-08 21:52
查接触器,你带什么负载?
最后修改:2009-11-8 22:03:07
09-11-08 22:01
因为在星上转动时电机运行很平稳,用手盘也很好。
现在就是空栽上进行的。
三相电压各为390
09-11-08 22:02
空载启动下电机是否有问题。。。如是没有问题你在加上负载试运行下。还是有的话你查锁三角星的接触器。可能是接触器的触点老化了。接触不良。
09-11-08 22:10
看来是接触器触点的问题比较大,明天我去查下接触器。
现在电机就是空载下运行。
09-11-08 22:15
明天等你的结果
09-11-08 22:20
是新设备还是老设备,原来正常现在出现这问题?
09-11-09 09:44