压差变送器是如何迁移的?谢谢各位专家
09-11-03 20:35

dlr

根据测量要求及计算值,来调整差压变送器的迁移机构(可调螺丝或电位器)就行了。
09-11-03 21:19
根据测量情况用HART 或手动调整
09-11-04 09:41
是根据什么公式计算的,
09-11-05 12:57

dlr

引用 wzh987 在 2009-11-5 12:57:53 发言【内容省略】

     变送器是否需要迁移,是根据使用现场的实际情况来定的,并不是根据公式来算的。
   为了提高测量精度和自动控制的质量,也就是提高控制系统的灵敏度,要求变送器的测量范围不是从零开始,而是从某一数值开始,这就称为变送器的迁移。从大于零的某一数值开始时称为正迁移,小于零的某一数值开始时称为负迁移,如测量范围为+10KPa--200KPa时,零点应正迁移到10KPa;测量范围为-2000KPa--1000KPa时,零点应负迁移到-2000KPa。
09-11-05 14:49
同意四楼的观点。
09-11-06 13:16
该用户被锁定!
09-11-06 16:37
请教下差压传感器可以任意迁移吗?
09-11-06 17:23
谢谢了
09-11-06 17:27
四楼的说的很精确
10-02-02 13:31