引用 wzh987 在 2009-11-5 12:57:53 发言【内容省略】
变送器是否需要迁移,是根据使用现场的实际情况来定的,并不是根据公式来算的。
为了提高测量精度和自动控制的质量,也就是提高控制系统的灵敏度,要求变送器的测量范围不是从零开始,而是从某一数值开始,这就称为变送器的迁移。从大于零的某一数值开始时称为正迁移,小于零的某一数值开始时称为负迁移,如测量范围为+10KPa--200KPa时,零点应正迁移到10KPa;测量范围为-2000KPa--1000KPa时,零点应负迁移到-2000KPa。