主题:我是搞工控的现在有一问题想请教;用一台160kw变
点击:5136 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
总统
我是搞工控的现在有一问题想请教;用一台160kw变频带一台160kw水泵,水泵用工频工作正常,用变频运行时三年来烧坏2台变频,近期烧坏的变频维修后运行4天后又再烧坏。
这是怎么回事?
02-03-30 21:08
1楼
编辑
引用
管理
kamcy
你的变频器是什么牌子的,是不是风机水泵型的,or二手的。量一下电源电压稳不稳定,变频器三相输出平不平衡?
02-03-30 22:42
2楼
编辑
引用
管理
SGH
有没有注意到160kw工控柜的通风状况? 温度过高也可能烧坏变频器的。
02-03-31 07:51
3楼
编辑
引用
管理
总统
通风已特意加大了,用的是三肯变频!
02-03-31 09:08
4楼
编辑
引用
管理
SGH
请再检查水泵电机部分有没有漏电?
02-03-31 09:24
5楼
编辑
引用
管理
leeon
注意一下,泵与变频器的匹配问题,如:进口的变频器与国产的泵。
02-03-31 15:45
6楼
编辑
引用
管理
总统
请教leeon 国产泵与进口变频匹配有什么问题?
02-03-31 19:30
7楼
编辑
引用
管理
jinshi
是否查一下驱动死区时间,及过压保护电路!!
02-03-31 22:02
8楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-04-01 11:44
9楼
编辑
引用
管理
qjywzs
变频器的参数调好了吗?
02-04-01 22:45