主题:选器件
点击:732 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
雁单飞
星-三角启动 75KW电机 选多大的接触器。空开。线径。用什么公式计算的。
09-10-26 18:57
1楼
编辑
引用
管理
zhufen110
你算算多大的电流,7A/mm2铜芯线。空开按1.5-2倍的电流来算。接触器按1.5就可以了
09-10-26 19:46
2楼
编辑
引用
管理
雁单飞
我选择空开250安。接触器选cj20-250和cj20-100线径70mm2。怎么样
09-10-26 21:33
3楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
cj20-100小点了吧
09-10-26 21:52
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
空开有点大了,接触器注意位置。
09-10-27 10:41
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
lwcccf
在 2009-10-27 10:41:35 发言
【内容省略】
接触器注意位置 怎么讲
09-10-27 13:14
6楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
空开2倍,接触器cj20-160
09-10-27 23:22
7楼
编辑
引用
管理
雁单飞
空开不大 。160怎么算的