登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:plc通讯相关(PLC==PLC PLC==PC)
点击:2024 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
syan
请教:现有一台CPM2AH、1台CPM1A、1台PC机(安装组态软件)
PC机同CPM2AH外设口通过HOSTLINK连接(可行),现在想:利用CPM2AH的232口同CPM1A进行1:1PCLINK链接;二者同时存在可行吗?
04-09-09 08:52
1楼
编辑
引用
管理
syan
曾经使用CPM2AE,当PCLINK和HOSTLINK同时设置有效时,BATT报警,不知是PLC本身原因还是就是不能同时用。后来改成1:N HONSTLINK组了个485网络。但问题根源未搞清。
我曾问过某代理商的技术支持,答复是可以,但我不敢贸然相信。
清大虾给个答复,有条件的试以下给个答复。
04-09-09 09:54
2楼
编辑
引用
管理
machelec
没试过CPM 的,C200H*倒是试过 ,可以。
04-09-09 12:12
3楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
1.CPM2A RS232設1:1MASTER
PERIPHERAL 設HOST LINK需加裝CPM1-CIF01與PC連線
2.CPM1A PERIPHERAL設1:1SLAVE需加裝CPM1-CIF01與 CPM2A連線
最后修改:
2004-9-9 17:49:41
04-09-09 17:49