主题:紧急求助,FX2N通过RS通信和MS-3条码扫描仪问题
点击:1166 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
huangxiang
MS-3条码扫描仪 通信采用9600,E,7,1
FX2N 采用RS通信 H0087到D8120
PLC仅接收
RS D0 K10 D300 K7
条码的原始数据为607-5467
我通过监控D300看到的数据是 8716457
请问是怎么回事。
09-10-23 09:22
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
H0087 7转换后是0111,b0位是1,那表示数据长度是8位,怎么上面又是7位
09-10-23 09:38
2楼
编辑
引用
管理
huangxiang
不好意思,自己搞错了
改成了 H0086 结果也是一样的
MS-3条码扫描仪 通信采用9600,E,7,1
FX2N 采用RS通信 H0086到D8120
PLC仅接收
RS D0 K10 D300 K7
条码的原始数据为607-5467
我通过监控D300看到的数据是 8716457
请问是怎么回事。
09-10-23 12:21
3楼
编辑
引用
管理
xlian
MS-3条码扫描仪一次发送的数据量设为接收的数据个数,在接收完成标志置位时,将接收到的数据存储到数据寄存器去后复位接收完成标志,准备一次数据接收;
如:LD M8000
RS D100 D0 D200 D1
LDP M8123
MOV BMOV D200 D300 D1
RST M8123
09-10-26 10:31
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
请问楼主的问题解决了吗?