主题:消防泵电机浸水后如何处理
点击:1224 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hyj123888
消防泵电机浸水后如何检测保证其能正常运行?谢谢
09-10-22 11:18
1楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
供参考:
将转子拆出,用摇表测相间和相对机壳的绝缘电阻,如在0.5M以上,则用红外灯泡从两端烘烤定子,驱除潮气即可使用;如低于此值则需要进行专门的干燥后再测绝缘,电阻什余高余好。
09-10-22 19:55
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
如在0.5M以上不用处理,低于0.5M就要烘干了
09-10-22 20:24
3楼
编辑
引用
管理
ywl523
测得准吗?0.5M以上,没问题。
09-10-22 20:46
4楼
编辑
引用
管理
zhufen110
用摇表测相间和相对机壳的绝缘电阻,小于0.5M 就要做烘干处理
09-10-22 21:53
5楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
烘干就可以了呀
09-10-28 22:03
6楼
编辑
引用
管理
李寒1987
烘干一下好,有条件在浇上绝缘漆。
10-01-03 09:59