电机正转时,当同时满足正转反转条件时,让其忽略反转条件,继续正转。如何编写程序,用什么指令。三菱PLC
09-10-22 02:23
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
就是几个逻辑关系串联,不需要特别的指令
09-10-22 08:33
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;就是逻辑与及逻辑或的关系;
09-10-22 08:47
3楼
编辑
引用
管理
qlin
如楼上所说,让正转信号有效时、使反转信号无效,即正转优先。
09-10-22 15:56
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
去掉反转那个条件不好吗?
09-10-22 20:44
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
只要正转信号给就正转;
当反转信号给,正转信号没有给就反转;