登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:无功补偿的作用与无功补偿电容的计算

点击:5657 回复:25

上个星期我接到一个工厂打来的紧急电话,说他们总开关老是跳闸。说然来不跳。到现场后。发现总电流超过了总开关的定值。还发现功率因数为0.8.再看电容柜补偿电流不到一百安。说明补偿不够。最后8个30KVAR的电容换了7个新电容。这时总电流降了200多安。问题解决。所以补偿电容在电网中作用是不能小看。下面把电网中无功补偿的设计及电容量计算提供给大家参考。首先要知道现场的功率因数。这可以到现场测量。也可以看电容柜上补偿控制器上显示功率因数。最好是在满负荷时的功率因数。确定功率因数后查表得到一个数后乘上总功率就可以了。如我想把功率因数从0.7提高到0.99,查表得到是每KVA要0.878KVAR电容。如果变压器容量是630KVA.用630X0.878=553.14.就是说要补553KVAR的电容。现把计算的结果用表提供给大家希望对大家有所帮助。
09-10-21 13:02
附件:
[本地下载]
09-10-21 14:03
谢谢了,先用
09-10-21 18:50
谢谢收藏了。表情表情
09-10-21 21:01
谢谢希望多发这样的东西
09-11-01 10:50
谢谢,你的帖子
09-11-01 14:21
谢谢!
09-11-03 08:57
谢帖提供资料.
09-11-03 20:22
有那位朋友老师能再详细讲解一下吗
09-11-05 12:59
再说一下吧。功率因素的提高主要是用电容补偿来获得。每个现场的功率因素都不一样。如某个厂在没有电容补偿时,有一个功率因数。假如是0.6。那么我想把功率因数提高到0.99。那就先查表。0.6和0.99对应数是1.192。就是说1KVA的负荷要补1.192KVAR的电容。你要补的负荷如果是100KVA。就用100乘以查得的系数1.192就等于119千乏。就这么简单。
09-11-05 15:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯