登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:变送器

点击:881 回复:9

在同一现场,两台不同的压力变送器,显示的数值偏差20Kpa。在不同的管道都试过,都是偏差20Kpa。这个是什么问题
09-10-16 13:51
不准了,需要重新校验,标定零点及量程和线性度
09-10-16 16:29
使用条件见不一样,有损失
09-10-16 23:08
重新校验
09-10-17 11:54
估计还是校准的问题吧
09-10-18 16:12
5楼
该帖内容不符合相关规定!
09-10-22 10:55
重新校表 还用问啊!
09-10-22 11:03
你可以测试一下不同的量程段看看,如果一直都是20KPa,应该是零点的问题
09-10-23 17:08
重新校验,不要偷懒
09-11-03 11:43
不同的管道的压力值一样吗?如果不一样,那估计是零点的问题,一般压力传感器里面都有电位器可以用来调节零点。
09-11-03 16:52

工控新闻

更多新闻资讯