登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电工
点击:2560 回复:32
20楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
电桥测量当然是好了!
可是太贵了呀!个人能没得起吗? 给个人打工他能给你买电桥吗?
09-10-16 19:58
21楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
最好还是用《短路侦查器》好用啊!
即好用又经济呀!
09-10-16 20:01
22楼
编辑
引用
管理
ylsz230
1,测量三相绕组电阻是否一样
2,测量三相绕组是否对地短路
3,拆开接片测量三相绕组之间是否短路
09-10-16 22:08
23楼
编辑
引用
管理
149779069
万能表怎么用呀我是初学电工,网楼主多多指教
09-11-07 09:21
24楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
打到×1档上,不是很难测呀
09-11-07 12:30
25楼
编辑
引用
管理
雪中漫步
22楼的做法最简单,也最实用,顶!
09-11-07 14:39
26楼
编辑
引用
管理
zhufen110
要想测它,要把电机6个头都分开,分清楚哪2个头是一相。用万用表打到10K档。两两相测,阻值为0就表示电机相间被击穿。
09-11-07 21:49
27楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
这为朋友! 你是想测《相间短路》?还是《砸间短路》?
如果是测相间短路 你用万用表得电阻档就可以了!
如果你要测砸间 短路 你就用短路侦查器最好了! 我用的短路侦查器 是我自己制作的 很简单的,我不知道市面上有没有卖得!
但是在《修理电动机》得书里是 有介绍侦查器《详细制作资料》的呀!
09-11-07 22:44
28楼
编辑
引用
管理
电工玉明
匝间短路可以通过在绕组上串一只白炽灯接通220V看灯泡的亮度来判断,好绕组电感量大,灯稍暗,坏绕组没电感量,灯上是全压。灯泡的瓦数越大越明显。
09-11-08 06:28
29楼
编辑
引用
管理
yyh13625014951
谢谢各位!
09-11-08 17:58
上一页
下一页
工控新闻
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
更多新闻资讯