主题:配电箱老跳电
点击:2682 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
mfk8566
我们公司的配电箱总开关是漏电开关,后面并了三路每路也都装了三相漏电开关,现在问题是有一路有漏电总开关也跳了,不明白怎么不是只跳有漏电的那一路却把总开关也跳了,有什么办法不跳总开关的.
请大家多指教.
谢谢..
09-10-11 20:07
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
总开关漏电流应大于分支的漏电流。
09-10-11 20:28
2楼
编辑
引用
管理
lxfemy@126
楼上说的对,比如分支是30毫安,那么总的可以搞个100毫安!
09-10-11 21:21
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
看下保护的漏电电流
09-10-11 21:28
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
电流很接近
09-10-11 21:40
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
同意楼上几位的意见~!
09-10-11 22:21
6楼
编辑
引用
管理
维修电工110
总控开不能接漏电。
09-10-11 22:38
7楼
编辑
引用
管理
陈景廉
总开关上的漏电装置太过灵敏,或失效了,在无法调节的时候,干脆把总开关的短路装置拆掉!有需要的话在分支上加装漏电开关。我就这么做的。
09-10-11 22:42
8楼
编辑
引用
管理
龙哥888
1)总开关和分路开关i漏电电流的选择应合适;
2)总开关和分路开关的漏电动作时序应合适;
3)产品质量也很重要,现在不合格的产品太多;
4)应急办法:可先把总漏电开关的漏电检测线圈外连线夹断,等分路故障排除后恢复。
09-10-12 01:07
9楼
编辑
引用
管理
lgb312489316
总空开的漏电弄的大点吧,让它大于最大分支空开电流的150%加各个分支漏电开关的电流之和再试下,不行就别用了。。。。。
09-10-12 01:12