主题:高手请进==》proface触摸屏与西门子plc通讯故障
点击:6335 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
orica
proface触摸屏(采用 profibus-DP I/F 单元(GP070-PF11))使用bus总线和西门子plc-400连接。有时候出现 PLC COM ERROR (02:A0) 、PLC NOT RESPONDING(02:FE). 触摸屏term为OFF,bus总线头为ON,我搞不明白为什么我无论怎么组合这两个终端电阻开关状态,都不报总线错误。此触摸屏是末端。请各位老师帮忙分析一下上述两个错误的原因,不胜感激。
04-09-05 10:06
1楼
编辑
引用
管理
杜燕
出现PLC COM ERROR (02:A0)这种情况的可能有两种:
1)在GP设定中你选的是DIRECT I/O模式,而你在PLC设定了一定的输入输出设备的传输的数据的字节大小,而这个字节的范围如果超过了LS区定义的指标时,就会出现这样的错误标记。2)运行在DIRECT I/O模式下,SYSTEM MEMORY AREA 没有清零。
至于PLC没有回应,我想你应该再看看PLC和GP的设置是不是都没有问题了
你在PLC内存区的输入输出区都应该置成16位
04-09-06 18:04
2楼
编辑
引用
管理
orica
谢谢杜燕老师,我再检查一下。
04-09-08 15:06
3楼
编辑
引用
管理
刘春雨
我这有个科比plc的,也出现 PLC NOT RESPONDING(02:FE). 但还是可以正常工作 ,不知怎回事?
04-09-09 15:47
4楼
编辑
引用
管理
silky
谢杜燕老师,我刚好也碰到相似情况。
04-09-15 09:36
5楼
编辑
引用
管理
杜燕
都是搞工控的,以后别称呼我老师,有问题,我们共同研究探讨,
04-09-15 12:45
6楼
编辑
引用
管理
feixia217
达者为先 称老师不为过啊