登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教各位师傅:关于工厂发配电转换的问题......
点击:1505 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
我们公司的发配电是这样运转的:
当转换开关都拨到“自动”时,如果市电突然停电,发电机就马上自动启动,启动完毕后自动送电。
现在这套系统出了点故障:当转换开关都拨到“自动”时,市电突然停电,发电机可以马上自动启动,但启动完毕后却不会自动送电,要人手合闸才能送电。
请问这是哪里出了问题?这系统是如何取信号指示下一步动作的?
谢谢。
09-09-30 03:20
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你得搞懂你的线路原理图才能知道问题所在。
09-09-30 09:39
2楼
编辑
引用
管理
小四
看一下互投开关控制回路有无故障,熔断器有无烧毁。
09-09-30 10:20
3楼
编辑
引用
管理
zjonline
原因应该在发电机进线侧的电压取样电路上
按照描述,市电侧取样正常(市电失电--发电信号输出等控制系统正常)
手动能投入,说明机械系统正常
重点看看市电侧的三个熔断器是否正常
另外,是什么牌子的双电源?
09-09-30 12:32
4楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
你那,市电来电是不是自动转换到市电,都用的是什么元件,因为能达到你那要求的有多种设计方案,所以你要说说你那都用了什么元件,以便大家来给你分析。
09-09-30 12:56
5楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
你的发电机发出得电压时不是达到了 送点的要求啊?
自发电的合闸信号有没有啊?
自发电的合闸继电器是否有故障啊? 合闸的线圈是否开路啊?
09-09-30 22:26
6楼
编辑
引用
管理
陈景廉
09-09-30 23:30
7楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
你查一下发电机 自动送电时 去合闸线圈得回路是否开路!
09-10-01 07:36
8楼
编辑
引用
管理
mlqwain
看一下时间继电器的触点好不好
09-10-02 00:06
9楼
编辑
引用
管理
HZCHINT
发电侧断路器的合闸线圈烧了
09-10-04 09:22
上一页