登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一拖多的问题

点击:20756 回复:65

50楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-06 20:09

引用 kdrjl 在 2011/1/10 15:07:07 发言【内容省略】

   变频器一拖多不能实现矢量控制,楼上的解释很清楚了,但是我想切底的弄明白,是要看变频器手册还是看电机拖动闭环矢量控制部分?请教了,一直想弄明白的问题,谢谢了。
11-05-06 22:41
哦,回复楼上。关于一拖多的并联驱动不能使用无编码器矢量控制的问题,我最早是在一个英文FAQ(西门子的工程师写的疑难问题解答)中提到的。
那时只是接受,并不问为什么,后来,随着使用西门子的SLVC(无编码器反馈的矢量控制)比较多了。对西门子的变频器电机建模有了一些了解,就体会到为什么了。
关于西门子的变频器如何对电机模型建模,在MM440的手册里有比较详细的表述。通过辨识,如何建立电机控制模型,图文并茂。可以从中领悟其由。
11-05-06 23:11
53楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-07 09:33
谢谢楼上师傅的回答,呵呵,看样子还得认真仔细的看看西门子矢量控制大全,谢谢啦
11-05-08 22:20
施耐德的变频器与电机线超过50米要加滤波器的!
11-05-09 18:51
表情看了大家的讨论.真是受益匪浅.真理越辩越明
11-10-29 20:20
变频器的一拖多恒压控制还真是热题了。现在最好的是变频器具备电源相位检测功能的变频转工频。可以做到无缝(无扰动)转换。变频器内部有鉴相功能。可以保证转换的一瞬间电机的相序与电网同步。
11-10-30 20:32
学习了,
11-11-24 21:15
学习了 不愧是精华
11-11-24 21:59

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯