登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一拖多的问题

点击:20756 回复:65

学习了
借此地问个可能见笑的问题
能不能这样使用变频器1带多,选一个足够大(多大?)的变频器,没台电机前有热继,通过接触器联变频器,接触器按需要通断(即按需要投入/撤出电机),不知道是否可行?
这么设想的理由:不用变频器可以这样用,现在加个变频器是不是也应该可以,只不过频率不是50hz了。
请有此经验的专家不吝赐教。
11-05-05 06:39

引用 知道一点 在 2011/5/5 6:39:38 发言【内容省略】

只要满足了 “在变频运行中,严禁断开、接通变频器”的要求,举个恒压供水的例子
当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,变频器先让水泵1自由停车然后断开控制的接触器KM2,打开工频状态的KM1,再打开KM4 对水泵2进行变频启动
附件
最后修改:2011/5/5 12:51:36
11-05-05 12:37

谢谢
“在变频运行中,严禁断开、接通变频器”----指进线还是出线?资料上没见到u。
你举的例子,
当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,变频器先让水泵1自由停车然后断开控制的接触器KM2,打开工频状态的KM1,------这时泵1是工频启动了。
再打开KM4 对水泵2进行变频启动
为什么不直接接通KM3,让泵2工频启动?(或KM5--泵3,补水泵)
11-05-05 13:49
当然是出线了 因为如果在变频运行过程中 接触器突然断开可能会烧坏变频器
至于恒压供水我只是举个例子
这时的接触器不能作为启停开关,也就是说变频器运行前接触器先吸合,变频器停止后接触器才能断开。
把握这点加上接触器就没什么问题了,当然最好选用质量比较好的接触器,不然出问题就烧变频器了。。
最后修改:2011/5/5 16:03:16
11-05-05 14:06

引用 知道一点 在 2011/5/5 13:49:11 发言【内容省略】

哦,他这么做是为了让所有的电机启动时都是通过变频器实现“软起动”,但带来的风险就是变频切工频的动态电流波动大。主要是想省软启动器。
而你的“为什么不直接接通KM3,让泵2工频启动?(或KM5--泵3,补水泵)”其实就是传统的应用。这种用法可靠,但需要增加电机的软起动器。
11-05-05 19:01
谢谢
对于泵1的启动还是工频启动呀,并没有“软启”对吗?虽然泵2是“软启”。
11-05-05 21:55
你看电路图就应该很清楚了。。
水泵1是变频器启动的 当频率增加到工频时再丢给工频 然后去启动水泵2
11-05-05 22:39
“变频器先让水泵1自由停车然后断开控制的接触器KM2”
你肯定是先将变频器的“运转”切断?时间后,再断KM2(保证变频器输出没电压)?时间后,再通KM1(绝对保证电压不反馈到变频器);由于这个过程,KM1接通时泵可能已经停了,或基本停了,与工频启动是不是没什么区别?甚至可能有更大的冲击。
不知道对否?
11-05-06 10:38
对于水泵1从切断电源到投入工频的过程,一般小于1s(比如0.5-0.8s),这个延时时间对于风机泵类惯性负载,不会骤停的。所以,应用起来,还是有可能的。
11-05-06 16:24
自由停车,这是让变频器让电机不制动 靠惯性停机
此时变频器的频率可以回0回到0后 断开KM2 吸合KM1 转给工频
时间是很短的
11-05-06 17:35

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯