主题:电机停转后还有吱吱的声音,是为什么?
点击:15965 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
hejinhai
可能是使能信号没有及时切除,造成脉冲没封锁,此时虽然输出电压基本为零,但还是有高频输出,只不过等效值为零罢了。
05-08-11 17:48
21楼
编辑
引用
管理
zsyf1
引用
autotouris
在 2004-9-3 19:35:00 发言
【内容省略】
真是风牛马不相及!电容在整流回路,电机在输出回路,中间隔了个逆变模块。不是同一回路何来谐振?竟还有不少人在帮顶
05-08-11 19:26
22楼
编辑
引用
管理
ljljljl
检查制动的参数设置是否正确!!!