主题:交流接触器哒哒的发出声音.是什么问题麻烦各位师傅帮忙分析
点击:9262 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
874405168
我的交流接触器,是用在电锅上抽水机用的 每次抽水时交流接触器就 哒哒的发出声音 麻烦各位,小弟深表感激
09-09-26 16:54
1楼
编辑
引用
管理
g3ofchina
看看是不是接触器上的短路环有问题
09-09-26 17:32
2楼
编辑
引用
管理
临风听雪
坏了换呗 还有什么问呢
09-09-26 18:29
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
动静铁芯接触面有污垢。
09-09-26 18:37
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是不是线圈电压不稳啊
09-09-26 19:30
5楼
编辑
引用
管理
tanzhiqing33
看看是不是完全吸合最好用煤油洗一下
09-09-26 19:55
6楼
编辑
引用
管理
zhufen110
动静铁芯接触面有污垢。
09-09-26 20:08
7楼
编辑
引用
管理
xuhao027
打开把铁芯里的灰清理干净
09-09-26 20:27
8楼
编辑
引用
管理
ywl523
这种现象是动作不可靠。
1. 电源电压过低或波动过大
2. 操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良
3. 控制电源电压与线圈电压不符
4. 产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等)
5. 触头弹簧压力与超程过大
6. 电源离接触器太远,连接导线太细
处理办法:
. 调节电源电压
2. 增加电源容量,纠正、修理控制触头
3. 更换线圈
4. 更换线圈,排除卡住故障
5. 按要求调整触头参数
6. 更换较粗的连接导线
09-09-26 20:29
9楼
编辑
引用
管理
kzj5940
换一个最直接了
09-09-26 21:35