主题:监控的电源先一通电漏电开关就跳闸
点击:6910 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wrafjj
有个工程装32路摄像机进行监控,分两路电源走线,其中一路通电正常,另外一路通电就跳闸,本人怀疑此路电源线有漏电可能,但不能肯定,所以请求大家帮我分析一下,假如是电源线有破皮漏电,如何去检测是哪里漏电呢?说明:电源线走线比较复杂。
09-09-26 09:24
1楼
编辑
引用
管理
zjonline
分段或分区域断开导线,用摇表检查绝缘电阻,逐步缩小范围。
09-09-26 11:29
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
只能一段一段的排除了,用摇表是正确的
09-09-26 15:43
3楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
每路单独试送电,已确定是否漏电。
09-09-26 16:05
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
线路通大地,绝缘电阻。
09-09-26 20:18
5楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
线路乱.你也得一步步去查这一组
09-09-26 20:24
6楼
管理
bi19760120168
该帖内容不符合相关规定!
09-09-26 20:35
7楼
管理
bi19760120168
该帖内容不符合相关规定!
09-09-26 20:35
8楼
编辑
引用
管理
bi19760120168
只能分开检查了。
09-09-26 20:35
9楼
编辑
引用
管理
kzj5940
一段一段的排除
09-09-26 21:37