主题:变址寄存器
点击:2232 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
欧姆龙中的IR+表示寄存器执行后自动加一,三菱V.Z寄存器中有没有类似的功能,我一循环程序想没循环一次地址自动加一,好下一次进行另一个出具的处理,谢了。
09-09-25 08:29
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
地址加1还是存储的数据加1,用数据加1的多
09-09-25 08:42
2楼
编辑
引用
管理
zhoukj
我想从D1到D4循环进行数据处理.所以用循环来做,每循环一次地址要加一...欧姆龙是直接IR++就可以了,三菱的不知道有没有类似功能..
09-09-25 09:12
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
D1Z0 让每次Z0中的数值加1,就可以实现D1到D4了
Z0是0是 D1Z0 是D1
Z0是1是 D1Z0 是D2
.......
09-09-25 09:20
4楼
编辑
引用
管理
zhoukj
好的,试试了~_~
09-09-25 09:22
5楼
编辑
引用
管理
zhoukj
请问CMP指令是不是不能在电脑上模拟运行?我设置了大小不一样的字,下面三个比较结果一个都没触发...
09-09-25 14:25
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
CMP指令可以仿真的,可能你程序有问题
09-09-25 15:53
7楼
编辑
引用
管理
ywl523
地址加一,用跳转?
09-09-26 21:13
8楼
编辑
引用
管理
anbing
学习中,貌似变址寄存器运用很是复杂,M值写入寄存器是个什么来的
09-10-19 10:13
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M值写入寄存器?
K4M0就可以当一个16位寄存器使用;
09-10-19 11:28