主题:压力表4-20mA电流采样的一拖二变频调速恒压供水控制系统

点击:15859 回复:37

这种多泵的变频转工频的讨论已经持续了很多年了。至今,我还是坚持认为,如果还是采用这样的技术来控制多泵系统的恒压控制,那么还是变频的不要转,只切换其他的泵直接工频软启。这样要可靠和稳定的多呀。起码不会因为变频转工频不当造成上口开关跳闸。
现在这种一个变频器控制多个泵变频转工频的技术已经比较成熟了。就是通过变频器的输出与工频电网鉴相同步的变频转工频。这个就平滑多了。可以做到“无缝”转换。
由此,一个过去看是很有问题的控制方式,随着产品和技术的发展,已经不是问题了。当然这需要使用现在(当前)的技术和产品。