主题:有一台容量为2500KVA的变压器,请问反时限过流保护如何整定?

点击:3558 回复:6

有一台容量为2500KVA的变压器,请问反时限过流保护如何整定?特别是动作时间的整定?
09-09-22 08:32
看你用的什么做保护也,
09-09-22 19:57
用的是普通的继电器
09-09-23 08:09
难道普通的继电器和综保在整定方面还有不同?
09-09-23 08:10
普通的 继电器
09-09-24 08:09
标准反时限:
t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)
非常反时限:
t=13.5tp/((I/Ip)-1)
极端反时限:
t=80tp/((I/Ip)^2 -1)
^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
计算一下表情
09-09-24 16:25

引用 zjonline 在 2009-9-24 16:25:45 发言【内容省略】

请详细说明一下公式中各参数的含义
09-09-25 08:29