主题:plc送电后RUN和STOP灯不停闪烁 是怎么回事
点击:16829 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lf19850320
用的是西门子S7-200 226CN系列PLC 24 DC 电源
程序 送电之后电源RUN和STOP灯还有I 0 I1 两排输入灯也不停滞不停闪
光灯这是怎么回事
是电源问题还是PLC问题
09-09-21 14:08
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
刚开始送电时run stop是要闪的,不过一会就不闪了,你是接在设备上的PLC还是什么也没接的?
09-09-21 14:18
2楼
编辑
引用
管理
lf19850320
什么都没有接 刚开始都还好好的
确良过了一天在上电就闪了
09-09-21 14:19
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
将程序重新下一下
09-09-21 15:34
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
通讯能联上吗,能联上就先清空一下程序试试
或停止运行开关搬两下
或光给CPU通电,不联其他模块试试
09-09-21 15:34
5楼
编辑
引用
管理
ad
多年前碰到过类似情况, 当时好像是输入乱闪, 后查为电源接线不良的问题.
09-09-21 16:04
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
应当是硬件的问题;
09-09-21 16:37
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
I0与I1没接线,还闪的话,应该是硬件问题了
09-09-21 19:23
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
先看看电源有没有问题
09-09-21 19:40
9楼
编辑
引用
管理
ywl523
学习、关注中!
09-09-21 20:54
上一页