主题:定时限和反时限过电流保护的整定计算公式有什么区别?
点击:3067 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
请问:定时限和反时限过电流保护的整定计算公式有什么区别?
09-09-21 10:01
1楼
编辑
引用
管理
zjonline
定时限:时间常数为定值,与电流无关
反时限:动作时间与电流成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种
标准反时限:
t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)
非常反时限:
t=13.5tp/((I/Ip)-1)
极端反时限:
t=80tp/((I/Ip)^2 -1)
^2表示2次方,^0.02表示0.02次方