各位高手:
    笔记本电脑无串口,使用USB 转串口后,连接不上PLC,PLC型号为CQM1H,软件为CX-P1.2,而该转接口使用串口鼠标就可以。请高手指点!
     多谢!!!
04-09-02 11:24
要装USB-232驱动,选COM3即可。
04-09-02 11:29
本论坛内有这样的贴子,好好找一下!
04-09-02 13:10
我是刚接触PLC所以对它不是太了解走了一点弯路.用的是OMRON带RS232接口的PLC.因为我的电脑不带RS232接口的,所以我买了USB转RS232的转换电缆.用转换电缆直接连接PLC我说到这明白的人可能知道结果了.没错没连上.后来我找到经销商,在那里才找到答案___RS232连接电缆(缺少)
总结:
     RS232连接电缆不能没有
     1. 电脑USB接口___USB转RS232电缆___RS232连接电缆___PLC主机
                                                             (OMRON)
     2.电脑RS232_____________________RS232连接电缆___PLC主机
                                                             (OMRON)
04-09-02 16:01
必须用OMRON生产的RS232电缆.因为它里面走线是交叉的
04-09-02 16:06
omron 的RS232电缆可以自己做,本论坛里有,仔细找找。记得是利昌大侠的帖子。
04-09-03 06:25
04-09-03 11:11
7楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-03 22:29

引用 宇宙 在 2004-9-2 16:06:00 发言【内容省略】

?????
此问题许多网站帖子讨论过,关键在USB-232,选好的百十元OK.
04-09-05 18:58
连接不上的原因可能性比较多要自己分析,是不是连接线有问题,比如说焊接的线断了(我刚遭遇过的),或是USB TO SERIAL的驱动有问题.OMRON的CIF01做的不咋地.