登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:温度突然高值求高手指点

点击:1886 回复:14

我也遇到过,不过是Pt100先经变送转化的,经常出现温度突变,拆根线再接上就好,后来领导说是由于某处接线松动或虚接造成的!
09-11-04 12:27
可以在故障出现时仪表处换接对于90度温度阻值的普通电阻,看仪表是否显示正确,若正确,说明是探测回路有问题,在热电阻接头处去测阻值是否符合对应90度温度的阻值,若正确,那么就是仪表跟热电阻之间的连线有接触不良的问题了。
一般在实际工作中,此类问题往往都是仪表和热电阻之间的连线有接触不良的现象,可以查查接头是否松动,没松动就要考虑换这根连线了。
09-11-13 23:57
不知道楼主这个问题解决了没有 希望结贴
09-11-15 20:12
就是接线端子不良,突然开路造成的这种现象。把线头上的氧化层刮,重新接牢靠。OK
10-02-24 13:41
铂电阻测温不准一般低了查铂电阻的绝缘好不好,高了且明显不符合实际的大多是铂电阻的热效应突变,拆线在接上就可以了。个人维修经验啊。