请问各跟高手,哪们有富士伺服RYC401D3-VVT2的中文资料?还有错误显示OF表示的是什么错?谢谢
09-09-16 02:49
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
OF---偏差超出
意为偏差量(命令当前值与反馈当前值之差分)超过了参数22号的偏差超出幅度设定值。
详情可见《富士伺服系统FALDIC-W系列用户手册》第9-17页。
关于手册,您购买伺服驱动器时应该附带有,您也可以上富士电机官方网站申请PDF电子版本或者自行上网络下载。
Best Regards
09-09-16 09:12
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-09-16 14:30
3楼
编辑
引用
管理
单向度的蓝
谢谢兄弟您的帮助!
09-09-21 03:22
4楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
引用
cvlsam
在 2009/9/16 9:12:45 发言
【内容省略】
请问报Au故障代码怎么解决?频繁报。是马达功率不够还是电源进线问题,还是380变三相220伺服电源的隔离变压器的电源问题?和一个星三角启动的3千瓦以上的马达设计在同一台机器里面。
17-10-06 15:01