主题:动态修改高速脉波输出频率
点击:2362 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
winqusung
永宏PLC做直线插补时能动态更改高速脉波输出频率吗?
09-09-13 22:15
1楼
编辑
引用
管理
jinqingda
可以,这个我在别人用永宏PLC做的手轮上看过。这是永宏特有的,很多牌子的PLC都不能实现动态修改输出频率
09-09-29 17:48
2楼
管理
gz_facon
该帖内容不符合相关规定!
09-11-10 08:30
3楼
编辑
引用
管理
danny604
永宏直线插补是不支持动态修改线速度的
随意回复会害死人的!
10-01-08 17:18
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
没用过,不清楚。如真,挺好。
10-11-25 08:31
5楼
编辑
引用
管理
xuefung
在永宏手册12-36页有介绍:※ FUN147(MHSPO)多轴直线补间定位运动不支持动态更改输出频率功能。