10楼
编辑
引用
管理
285205112
真空接触器爆炸并着火 下面就是水电阻的塑料箱体
09-09-20 20:12
11楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
也不能排除电器元件本身质量的问题.
09-09-23 17:25
12楼
编辑
引用
管理
hbzycs
我是做水阻柜的,你的问题没说清楚,到底是水阻柜炸了,还是开关柜炸了呢
09-10-12 10:20
13楼
编辑
引用
管理
hbzycs
用哪家公司的水阻柜,质量有问题,我公司生产的水阻柜从来没遇到过这种问题,襄樊金顿电气有限公司 赵光辉 QQ121039717 13697229801
09-10-12 10:22
14楼
编辑
引用
管理
zhengxu00000
保险也有可能爆炸
我们厂我见到过几次
09-10-12 23:18
15楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
启动电流过大,真空接触器容量可能过小造成的。
09-10-13 04:37
16楼
编辑
引用
管理
zhuanyou33
应该是开关容量不够,我是襄樊的,那种柜我做过