登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:无功功率补偿柜的高压计量出问题
点击:1977 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
gc5549
前不久。给两单位装了两台电容柜。变压器同为200KVA.有功计算功率190KW。电容柜采用8回路120KVAR.
负载运行时电容投入6组。还有2组没有投入。功率因数控制器显示0.98,很正常,电量采用高压计量。有功62个字。无功41个字
电力局收费时却罚款。低压侧电容投入很正常有0.98.功率因数已经很高了。却被罚款?有哪位高人能帮我分析问题原因,致谢
09-09-10 23:04
1楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
首先要搞清是不是无功罚款。如果是你可以用手动投电容,看投电容是不是总电流在减少。如果是就应该没问题。如果不是那就是电容柜的信号相位起错。
09-09-11 12:47
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
既然功率因数显示0.98(如果表没有问题),那补偿应该正常,不可能罚款啊>?!具体问电力局,总得有个说法吧.
09-09-11 20:13
3楼
编辑
引用
管理
微波路
无功不能超过有功的1/3.
在加投一组试试,把一天的而有功和无功抄下比比看。有效果的话就八组全用上,调高功率因数
09-09-15 11:51
4楼
编辑
引用
管理
微波路
在是不是投入的时间有问题,不行就加个时间控制器,定点投
09-09-15 11:53
5楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
有谁能说的详细点,我们做了一台315kva的箱变,电容补偿分六路,每路16kvar,自动补偿平时就是补两路,还有四路没补,用的是多功能电度表,电业局校过的,但是上边显示的无功度数比有功度数还大,检查线路都正常,功率因数是0.98,不知道为什么?请高手指教,
09-09-18 20:44
6楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
有谁能说的详细点,我们做了一台315kva的箱变,电容补偿分六路,每路16kvar,自动补偿平时就是补两路,还有四路没补,用的是多功能电度表,电业局校过的,但是上边显示的无功度数比有功度数还大,检查线路都正常,功率因数是0.98,不知道为什么?请高手指教,
09-09-18 20:45
7楼
编辑
引用
管理
zxy19740831
那就是过补偿啦
09-10-07 22:33
8楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
gc5549
在 2009-9-10 23:04:39 发言
【内容省略】
无功/有功大于0。5均要罚款。
你的低压无功可能取样的电流和电压接线不对,低压这么高,高压侧不可能这么底,重点查一下取样的接线吧!
09-10-14 22:46
工控新闻
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
更多新闻资讯