主题:软起选型问题
点击:2029 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
xiayezi
请教各位大虾:
我现在正在做一个55KW电机的启动,带泵,拟采用施耐德的ATS48C11Q,可是老板心疼银子,我看来看去,可采用施耐德的ATS01N285Q加快熔加热继方案,可是ATS01N285Q的说明说是采用控制电机两相以限制起动电流,我就看不明白了,这是什么意思?对电机有损害吗?还是是一种变相的星-三角or自耦降压?
谢谢!
04-08-30 18:43
1楼
编辑
引用
管理
wxw201
大胆的用吧,效果应该不错的,不过进口的55千瓦的得1万多,国产的估计4,5000吧,我本人就是软起动器一级代理的,国产,进口都熟悉。