主题:eView触摸屏的报警事件怎么样显示,急!
点击:4151 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jiang1128
各位大哥,小弟第一次用eView的触摸屏,在做事件报警的时候
我离线模拟了以后发现我写进去的报警事件是从左到右连续不断的动画显示
我想让他成行的显示,并且可以保留几个,请问怎么办
谢谢!
04-08-30 17:44
1楼
编辑
引用
管理
godspeed
去这个网址的论坛留言www.eview.cn
04-08-30 19:05
2楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
看说明书,上面讲的很清楚!
04-09-16 16:22
3楼
编辑
引用
管理
jijianghua
你用得是报警条,另建一幅新画面,用报警信息显示元件即可
04-09-19 00:15
4楼
编辑
引用
管理
jiang1128
谢谢各位,已经解决了,并且运行正常!
04-09-20 17:49