登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:hitech 一屏多机的问题 请教
点击:1176 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
yangh602
现在我想用hitech的屏连5个plc或者更多 如plc 支持midbus协议 屏怎么设置 我选用的的6A00T的屏 在plc连接选择 modbus salve 采用485的方式通讯,设置 通讯协议设置一样屏的add 为0 其他的plc的add分别为1~5,选用com2口 但是提示com口已经被使用
或者就是一个屏的通讯口能拖3个以上的plc 不用modbus 也行 ?
有知道的email:yangh602@163.com
谢谢 !最好给个案例 我用的软件是adp 6.3.1的
09-09-08 11:19
1楼
编辑
引用
管理
likutokyo
你的设定应该没问题,你的屏是Modbus Master的状态,站号默认为0号,其实这和Modbus Slave 的站号无关的,屏通讯的plc默认值会指向站号1(除非你修改),其它站号读取要在元件输入地址时修改,例如2:10001 就是站号2的10001位置。
能够支援多站plc与屏相连接的plc很多,西门子、三菱(须购置模块)都可以,不过modbus很通用,我建议不必购买其它plc,是你不熟悉如何使用。
09-10-14 01:04
工控新闻
全球光学巨头集结!慕尼黑上海光博会,一场跨国界的行业盛宴
经济时评:重庆工业支撑,为何材料能排第二?
机械工业挺起制造强国脊梁
ABB低压电气产业高端制造论坛成功举办
罗克韦尔自动化ThingWorx® “一瓶一码”赋能储氢瓶全链追溯
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
图尔克柜体状态监测模块IMX12-CCM
更多新闻资讯