登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:这个程序有什么问题上?

点击:1522 回复:10

@LD 200.02
SNXT(009) W0.00
STEP(008) W0.00
LD 0.04
AND 0.11
OUT 201.00
LD 1.02
AND 200.02
SNXT(009) W0.01
STEP(008) W0.01
LD 0.04
AND 1.01
ANDNOT 1.03
OUT 201.01
TIM 000 #8
LD 0.10
AND T000
SNXT(009) W0.02
STEP(008) W0.02
LD 0.04
AND 0.11
OUT 201.02
LD 1.00
TIM 001 #5
AND T001
SNXT(009) W0.03
STEP(008) W0.03
LD 0.04
ANDNOT 1.03
AND 1.01
OUT 201.03
TIM 002 #3
LD T002
SNXT(009) W0.00
SNXT(009) W1.00
STEP(008)
LD 201.00
OR 201.01
OR 201.02
ANDNOT 0.03
TIM 003 #100
09-09-08 08:08
在线运行状态下,T3计时到设定值时,SNXT  STEP  TIM都显示错误。
09-09-08 09:20
什么型号机器
你试着把tim3停了试试
从传上的部分tim1没有用,是不是其他地方用影像
09-09-08 11:48
用的是CP1E,程序是可以运行的。但T3计时到设定值时,SNXT  STEP  TIM都显示错误,过一个扫描周期程序继续运行。PLC像断电重启一样。你说的影像是什么?
TIM1的作用是延时转移到下一步。可以向下一步转移。
09-09-08 13:48
你上的程序是部分,看不到tim3的作用,是不是其他地方影响的
09-09-08 16:35
SNXT  STEP  TIM
查手册指令要求,怎么都会报错,看看什么条件执行,没有满足要求,编译时会有提醒.
09-09-08 17:12
警告:SNXT重复 SNXT(009) W0.00 在条 0 (6, 1)
警告:重复输出 - STEP(008) W0.00 在条 1 (6, 1)
警告:SNXT重复 SNXT(009) W0.00 在条 12 (6, 1)
09-09-08 17:51
7楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-09 08:48
8楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-09 08:54
9楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-09 08:54

上一页下一页